夜微凉 2011-05-03 17:27:30 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 491查看 3回答
GGJ2009如何处理厂房一层柱同一截面不同标高处配筋不同
GGJ2009如何处理一层厂房柱同一截面不同标高处配筋不同问题补充:如,一层z1的结构标高位8.3m,但在6.5m以下柱的配筋与在6.5~8.3m的配筋不一样。需要把柱分不同的标高来配筋吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以定义两根柱来解决。 比如 定义Z1,顶标高改成6.5m ,先画上去。然后定义Z2 把底标高改成6.5m。画上即可。两根柱子分别按照图纸钢筋信息输入
2011-05-03 22:11:38
-
在其他钢筋中输入计算。
2011-05-03 17:55:25
-
一层z1的结构标高位8.3m,但在6.5m以下柱的配筋与在6.5~8.3m的配筋不一样。需要把柱分不同的标高来配筋吗 你可以这样做
2011-05-04 07:58:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看