• 钢筋算量问题

    请问专家:我的问题是 我有一个工程,地下室2层,外墙的垂直钢筋-2层为直径18的,-1层为直径14.的,墙的厚度不变。-2层垂直钢筋锚入顶板500,-1层的垂直钢筋锚入下一层(-2层)800.。 请问这个问题该如何处理啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 学习课堂有视频看看去

    2011-05-03 18:11:20 

  • 在钢筋编辑中更改然后锁定构件。

    2011-05-03 18:50:31 

  • 这个问题的处理有两个关键之处:剪力墙的标高、节点。 具体处理办法如下: 1、-2层垂直钢筋锚入顶板500 首先修改该外墙顶标高:层顶标高-0.001 。这样做的目的是让软件将该剪力墙识别为顶层剪力墙。即该剪力墙与上一层剪力墙不连续,则其垂直钢筋将不会伸入上一层剪力墙内(上一层剪力墙底标高必须是:层底标高)。由于软件在计算剪力墙高时是:层高-梁高或板厚,而梁高或板厚绝对不会是0.001(1毫米高的梁或1毫米厚的板,应该不存在吧),所以不会影响有关剪力墙的任何工程量。 其次,修改该剪力墙属性——其它属性——节点设置。见下图1 。 最后,将该剪力墙画上去。 2、-1层的垂直钢筋锚入下一层(-2层)800. 首先,修改该剪力墙属性——其它属性——纵筋构造,改“设置插筋”为“纵筋锚固”。不过,本人认为,还是不修改为好。因为-2层垂直钢筋不伸入本层,实际施工时-2层与-1层的剪力墙肯定不会同时浇捣,所以本层剪力墙垂直筋肯定是要设置插筋以方便剪力墙的施工的。 其次,修改该剪力墙节点设置。见下图2 。把h-40改为800,15*d改为0 。 最后,把该剪力墙布置到图上去。 PS:上述修改都是在剪力墙属性的节点设置里进行的,属于私有属性的修改,只有被修改的剪力墙才会按被修改的设置计算,不影响其它剪力墙的计算。

    顶板

    算量

    2011-05-03 19:25:58 

  • 这个拿软件画,没问题的,去修改节点设置,设置你要的节点,节点就是很多的单构件,用好了是没问题的

    2011-05-03 19:32:36 