hello key 2011-05-03 19:36:44 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1144查看 7回答
关于单板多板设置双层双向钢筋
图纸说明里写的是未注明的板厚100,双层双向钢筋a10-180, 如图所示的6个板都未注明,那么是 一块一块的单板设置还是全部选择以后按多板统一设置的好?问题补充:我图中是按多板定义的
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的回答:一般都是按照一块板一块板来布置的。因为有时考虑到各个板的厚度不一样,且受力来说,板的力是传到梁中去的,梁再传给柱。设计考虑到各个房间的使用功能不一样等等因素,都是按单板设置的双层双向钢筋。(如果要多板布置的话,要各个板厚必须相同,这种方法多数都是施工方才会做的,能省一点钢筋,当然,我们做预算的,钢筋肯定会比施工的要多一点的,呵呵)。 (祝你工作顺利)
2011-05-04 09:04:17
-
一块一块设置。
2011-05-03 19:38:55
-
按图纸设计进行布置。因为多板与单板布置计算出来的结果是不一样的。
2011-05-03 19:46:23
-
你好:底筋可以按多板布置;也可以按单板布置。面筋必须按多板布置。
2011-05-03 19:40:55
-
板的厚度和配筋等属性相同 可以多板布置 不然需要采用单板布置 多板布置的钢筋软件是以锚固到两个边跨梁计算两个锚固 中间支座贯通布置 单板布置的钢筋软件是以分跨锚固来计算
2011-05-03 19:47:39
-
板厚度相同,你可以合并板,布置即可。
2011-05-03 19:52:00
-
差不了多少,你可以试试,而且他遇到梁就自动不布了。
2011-05-04 16:57:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看