    对于计算钢筋没有必要去管它,它指的是在同一位置的钢筋搭接头,占50%。 “计算钢筋不是有个系数嘛?”没有系数要求。 “搭接长度要参照修正系数 LIE=LAE*修正系数”如果的搭接长度,那么是用钢筋直径乘上倍数,这个倍数与砼标高有关。

    2011-05-04 09:11:45 

  • 钢筋接头面积百分率是指同一位置(同一截面)处的钢筋断开数占此处钢筋的百分数,101图集中说了柱类不宜大于50%、此处说的是“不宜”意思是可以是50%的、单搭接就要长了,

    2011-05-04 09:18:46 

  • 1 总向钢筋在同一截面内钢筋接头面积百分率不应大于50% 意思就是可以采用50% 但是不应大于50% 比如柱的纵筋是4B20 再楼层搭接或者焊接时 两个相邻的B20钢筋不能在同一截面(一个搭接的LIE长度或者一个焊接35D长度)的范围内进行连接 2 感官认识:4B20 其中对角的2B20在低处搭接或者焊接 那么另外两个对角的2B20就要在高处进行搭接或者焊接 3 搭接长度要参照修正系数 LIE=LAE*修正系数

    2011-05-04 09:16:57 

  • 纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100 修正系数ζ 1.2 1.4 1.6 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ 搭接长度=锚固长度乘以搭接系数

    2011-05-05 08:27:29 

  • 03G101-1中有详细说明

    2011-05-06 19:11:50 