甜甜 2011-05-04 15:11:14 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 852查看 2回答
砌体加筋如何设置
我的图纸上说明 钢筋砼墙柱或构造柱与砌体用2A6.5钢筋拉结,设置于水平灰缝内,竖向间距600mm。锚入砼墙或柱内200,外伸700mm且不小于1/5墙体长度。若墙垛长不足上述长度,则伸满墙垛长度,末端需弯直钩。 请问: 1.外伸700mm且不小于1/5墙体长度,我设置长度的时候我要去量一下墙长,再设置外伸长度么? 2.若墙垛长不足上述长度,则伸满墙垛长度,末端需弯直钩。这点说的指的是墙垛的地方吗?末端直钩设置好长呢,软件默认的是60,图纸上没有说明,我该怎么办?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.外伸700mm且不小于1/5墙体长度,我设置长度的时候我要去量一下墙长,再设置外伸长度么?不必,直接设置700就可以。 2.若墙垛长不足上述长度,则伸满墙垛长度,末端需弯直钩。这点说的指的是墙垛的地方吗?末端直钩设置好长呢,软件默认的是60,图纸上没有说明,我该怎么办? 墙垛长不足700长度,按墙垛长度设置(扣保护层),末端直钩软件默认的是60,不用修改。
2011-05-04 15:16:47
-
把所有的砌体墙都画上,然后把砌体加强筋的要求都定义好,然后点击自动生成加强筋。
2011-05-04 15:14:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看