• 砌体加筋如何设置

    我的图纸上说明 钢筋砼墙柱或构造柱与砌体用2A6.5钢筋拉结,设置于水平灰缝内,竖向间距600mm。锚入砼墙或柱内200,外伸700mm且不小于1/5墙体长度。若墙垛长不足上述长度,则伸满墙垛长度,末端需弯直钩。 请问: 1.外伸700mm且不小于1/5墙体长度,我设置长度的时候我要去量一下墙长,再设置外伸长度么? 2.若墙垛长不足上述长度,则伸满墙垛长度,末端需弯直钩。这点说的指的是墙垛的地方吗?末端直钩设置好长呢,软件默认的是60,图纸上没有说明,我该怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.外伸700mm且不小于1/5墙体长度,我设置长度的时候我要去量一下墙长,再设置外伸长度么?不必,直接设置700就可以。 2.若墙垛长不足上述长度,则伸满墙垛长度,末端需弯直钩。这点说的指的是墙垛的地方吗?末端直钩设置好长呢,软件默认的是60,图纸上没有说明,我该怎么办? 墙垛长不足700长度,按墙垛长度设置(扣保护层),末端直钩软件默认的是60,不用修改。

    2011-05-04 15:16:47 

  • 把所有的砌体墙都画上,然后把砌体加强筋的要求都定义好,然后点击自动生成加强筋。

    2011-05-04 15:14:06 