阿龙 2011-05-04 15:51:06 | 湖北省 安装算量GQI | 2314查看 1回答
广联达安装算量GQI2009中通风空调的CAD导图识别问题?
广联达安装算量GQI2009中通风空调的CAD导图识别问题:通风管道标注\\U+2205100表示什么?我仔细查阅了原始CAD图,这个\\U+2205符号是希腊字母“Φ”表示直径 ,比如Φ100,在导入CAD时就识别成了\\U+2205100。在AutoCAD中标注“Φ”表示直径,用%%C代替“Φ”直径。我也试做进入CAD中将这个“Φ”删除,GQI2009识别不成功!如图所示。但GQI2009中也无法识别\\U+2205符号,见图所示。我也想知道怎么转换?否则,在通风管道识别时,用园管就无法识别了!这一部分的工程量不容忽视。可以用什么方法转换请告知一下,谢谢! 其实,我已经明白了,这是广联达软件编程时的一个小失误,AuotCAD用%%C代替直径“Φ” ,广联达软件也应该有对应的办法!钢筋算量中的钢筋标注不也用到Φ吗?下一版改正吧!问题补充:我昨天下载了广联达安装算量GQI2011 4.0.0.679(学习版),也是同样识别为\\U+2205...。看来,我们需要等待GQI2013以后的版本了。所以,您如果是一个预算员,遇到圆形风管的工程量计算,请您原谅!广联达是在为导入CAD图做了一些她的识别转换工作,毕竟她不是AutoCAD这样的大公司,就用手工算吧!不必再等待了。谢谢广联达软件公司!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳使用选择识别。
2011-05-05 16:30:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看