• 急,在线求助钢筋软件

    我想问一下: 1.钢筋锚固长度在软件计算式中是24*d,但是不是应该是max(24d,250)吗?d=10的时候答案就不对了,不知道在哪能改为250呢? 2.算负筋分布筋的时候我的软件净长没有扣跨板受力筋的长,不知道怎么才能让软件扣呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以在计算设置里设置的。

    2011-05-04 17:33:16 

  • 1、各种构件 钢筋的锚固长度,都可以修改。 在“计算设置”中进行。 详见附图1。 2、“计算设置”中,点选“板”。进行分布筋长度计算的设置即可。 详见附图2。

    钢筋软件

    分布筋

    2011-05-04 19:16:03 