-
不停的学习 2014-08-27 15:06:51 | 四川省 安装算量GQI | 520查看 6回答
这样的配电箱系统图线路是不是要*2
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样的配电箱系统图线路是要*2 的。实线计算后*2,虚线就不要计算了。
2014-08-27 15:08:44
-
这个是不用乘2的,这个是这样的正常照明是三根线,有一根应急线是在发生火灾时的强制启动照明线,所以这个在计算工程量时,共计算4根线。一根正常照明相线,一根应急照明相线,零线、PE公用。
2014-08-27 15:26:07
-
这应该是二个独立的系统,要分别进行识别计算,不可以合在一起来算。
2014-08-28 07:30:44
-
不需要,两层共用一个回路而已,灯具单算。
2014-08-28 20:59:32
-
这样的配电箱系统图线路是不是要*2
回复:上图中实线与虚线由两个系统组成,实线为正常照明系统,虚线为强启照明系统,如WE1回路的WDZN-BYJ(F)(4*2.5)中,包含了正常照明及强启照明电源线,通常同一管内敷设。强启照明电源线路是在发生火灾时正常照明线路被切断而自动启动应急照明电源回路。。
2014-08-28 08:58:38
-
你好:这样的系统图计算工程量是不需要乘以2的。L1的WE1回路标注了4*2.5.SC20,下面L1标注的是一层应急照明,而并没有标注线径和管,这说明这两个回路是共同穿在一根SC20的管内,管内共计4根线,正常照明线一根,消控亮(线)一根,零线一根,PE线一根。线路上的灯具也不要乘2.
消控线是一套灯具接两个系统控制,一个系统是正常的控制,另一个系统由消防中心控制,简称消控。
2014-08-28 12:54:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看