• φR 8@200的板底筋为什么没弯钩

    φR 8@200的板底筋为什么没弯钩
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、φR 8@200的板底筋它的钢筋形式是螺纹钢,所以无弯勾; 2、一般是一级钢加弯勾,三级钢、二级钢、冷轧带肋的钢筋都不带弯勾;

    2011-05-05 10:33:55 

  • 除了一级钢筋需要180度弯钩外,其余级别的钢筋都不要180度弯钩

    2011-05-05 09:19:41 