• 外、里脚手架

    各位前辈: 框剪结构,填充墙为加气混凝土砌块墙,按照山东03消耗量定额,已分别计取了框架柱、剪力墙、砌体墙的脚手架,请问是否还需要计取整体外脚手架? (注:框架柱我套的是单排外、剪力墙我套的是双排外、砌体墙我套的是双排里,请问这样套是否正确?) 烦请言之尽细,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、剪力墙套的是双排外,外装修时还要套脚手架。(其实,结构部分还不如套一个综合脚手架) 2、内墙和吊顶装修,如层高超过3.6米还要套装修脚手架。 3、别忘了,安装专业还有专项脚手架。

    2011-05-05 10:30:19 

  • 你要看你的当地的定额说明和计算方法

    2011-05-05 10:30:46 