cc_gg 2011-05-05 12:04:55 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3124查看 4回答
关于剪力墙非阴影区钢筋的问题
Q1.如果非阴影区的竖向钢筋和剪力墙相同,箍筋和拉筋不同,我把箍筋和拉筋输入到暗柱其他钢筋后,再把剪力墙画到暗柱里,这个时候计算出的拉筋工程量会不会多出一部分?也就是剪力墙占非阴影区里的这部分拉筋。 Q2.剪力墙的第一根竖向钢筋是在靠近非阴影区的外边布置还是在阴影区的外边开始布置(构件为约束边缘暗柱的情况下)?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、Q1.如果非阴影区的竖向钢筋和剪力墙相同,箍筋和拉筋不同,你还是需要将Q1中的非阴影区定义成“暗柱”构件并单独画图元,这样才能准确地计算其纵向钢筋和箍筋以及拉筋等,如果把箍筋和拉筋输入到暗柱其他钢筋后,再把剪力墙画到暗柱里,这个时候计算出的拉筋和箍筋工程量是错误的; 2、Q2.剪力墙的第一根竖向钢筋是在靠近非阴影区的外边布置,一般是离非阴影区边缘二分之一间距时布置第一根竖向钢筋(构件为约束边缘暗柱的情况下)。
2011-05-05 12:40:51
-
1 约束边缘构件 详03G101剪力墙部分说明 2 Q1情况处理 可以把非阴影区并到暗柱构件下定义 可以建立参数化暗柱 输入箍筋拉筋信息 也可以在属性--截面编辑--选择是 然后手动布置箍筋拉筋 暗柱的位置剪力墙要贯通画 钢筋软件会自动扣减墙身和暗柱的钢筋(纵筋 拉筋等) 3 剪力墙身是从你建立的暗柱构件边缘+起步距离为墙身的第一根纵筋 主要看你是否把非阴影区合不合到暗柱构件中建立 4 非阴影去的纵筋拉筋和墙身一致 那就不用定义到暗柱中取 反之需要再暗柱构件中定义
2011-05-05 12:10:46
-
看一下03G101,要详细看
2011-05-05 13:31:35
-
首先 暗柱里的竖筋与剪力墙中的竖筋相同 那暗柱里的竖筋也是要绘制的 剪力墙竖筋你输入到剪力墙中 它的计算范围只在暗柱之间 不会将暗柱的也算的 你可以在软件中测试下 所以拉筋也不会多算! 第二个问题在计算设置 或者是图集上都有说明的 距离暗柱边 s/2 s为剪力墙竖筋间距!
2011-05-05 14:30:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看