剪力墙的问题
剪力墙的水平筋用不用伸至柱边?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳具体的构造,你仔细看一下03G101图集,有明确的注明的。
2011-05-05 14:19:24
-
剪力墙的钢筋要看遇到的是暗柱还是端柱, 暗柱要伸到柱边,端柱的话图集上拐角处说要伸到柱边,其他情况的示意图上没有说明必须伸到那里,听前辈说达到0.4lae就可。 研究图集的心得,还请加最佳答案呐。。。
2011-05-05 14:24:56
-
剪力墙的水平筋需要伸至柱边,见03G101-1第47页。
2011-05-05 14:23:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看