红魔 2014-08-27 10:35:12 | 天津市 安装算量GQI | 882查看 4回答
室外电缆的埋地深度问题
室内标高0,室外标高-0.3,埋地电缆要求埋深室外地坪下0.8m,如图 问题是埋深到-0.8,还是-1.1?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室内标高0,室外标高-0.3,埋地电缆要求埋深室外地坪下0.8m,如图 问题是埋深到-0.8,还是-1.1?
回复:室外标高为-0.3米是相对室内±0.00标高的,管道埋深为0.8米,所以管的室外标高应为-1.1米。
2014-08-28 09:17:58
-
室内标高0,室外标高-0.3,埋地电缆要求埋深室外地坪下0.8m,如图 问题是埋深到-0.8,还是-1.1?
答:墙内算-1.1;墙外算0.8。
2014-08-28 07:20:35
-
埋深0.8米
2014-08-27 13:40:40
-
室外标高是相对室内标高说的,因此埋深实际挖土深度还是0.8m
2014-08-27 14:38:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看