亮 2011-05-06 08:01:49 | 广东省 其他专业 | 827查看 2回答
如图,请问墙拉筋出现底部加强和非底部加强的时候如何处理。
如图,请问墙拉筋出现底部加强和非底部加强的时候如何处理?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1 你在截图中已经显示啦 是右边标注的 约束边缘构件 是剪力墙中的约束边缘暗柱 端柱等构件 2 左边标标注的底部加强区就是指标高在-5.1至10.35的范围内是约束构件的加强区 砼标号用C50
2011-05-06 08:44:10
-
在工程设置中修改计算信息即可; 工程设置--楼层设置 然后修改下面的表
2011-05-06 08:09:48