• 板温度筋问题

    请问当设计规定板温度筋与板内上部筋按照受拉钢筋的要求搭接,请问是否要把温度筋按照面筋来布置?

    温度筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问当设计规定板温度筋与板内上部筋按照受拉钢筋的要求搭接,请问是否要把温度筋按照面筋来布置? ------------直接按照受力筋里面的温度筋定义布置就可以。

    2011-05-06 09:28:06 

  • 受力筋中可以直接定义温度筋的

    2011-05-06 16:14:03 

  • 是的,如果要求按受拉处理,就必须用受力筋布置。

    2011-05-06 09:07:46 