• 关于构造柱钢筋的一些问题

    1、构造柱的钢筋露出长度跟框架柱的露出长度有什么区别,比如基础层。好像不是净高的1/3 2、请问一下箍筋的斜钩的长度是根据什么图集 得出来的,比如下图75+1.9d请帮忙解释一下 3、楼层设置中砌体结构填充墙构造柱做法 选择为下部预留钢筋,上部预留埋件时,这里的预埋构件在做预算时需要另外计算吗,在何处计算,如何计算?本工程选择的就是下部预留钢筋,上部预留埋件。首层的构造柱钢筋计算公式为本层层高+62d,请问为什么没有弯折部分10d。既然有预埋件为什么需要有上层露出长度62d呢?

    预留埋件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:构造柱的要求不同于框架柱,请问一下箍筋的斜钩的长度是根据什么图集 得出来的,比如下图75+1.9d,75是抗震要求的最小平直段长度,1.9d是两个135度角的增加长度。你这个只是插筋没有上部的长度。12d应该是包括在锚固长度里。

    2011-05-06 19:55:18 

  • 构造柱的钢筋露出长度跟框架柱的露出长度不同只要求能错开搭接就可以了。箍筋的斜钩的长度是根据03G101图集.楼层设置中砌体结构填充墙构造柱做法 选择为下部预留钢筋,上部预留埋件时,这里的预埋构件在做预算时需要另外计算,按预埋铁件计算。上层露出长度62d是构造柱底插筋。

    2011-05-06 14:32:19 