约束边缘构件钢筋计算
1.图纸中标着-1层到3层为约束边缘构件,和底部加强部分 可是图纸中的暗柱也没标着非阴影区的长度、配筋等,在计算计算暗柱的时候还要不要计算? 2、非阴影区部分里面的纵筋是按暗柱里的计算还是按剪力墙的计算呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、肯定要计算了。2、非阴影区部分的纵筋如果与剪力墙的主筋不同时会有说明要求的;没有注明时就是同剪力墙的竖向筋,包括规格、间距等要求。
2011-05-08 08:09:30
-
1、没有标注就不计算 2、按照暗柱里的计算。
2011-05-06 17:03:41