• 算量和装饰工程的问题 求高人赐教!! 河南08定额

    最近做的工程,遇到几个问题: 1 结构说明里有“沿墙半高或门窗上部设置现浇砼带”然后又有“门窗设置过梁”,请问这合理吗?现浇砼带不就可以替代过梁吗? 2 地下室楼梯面积和地上一样,但明显比地上层矮(其中一跑只有4个踏步),这样也要按面积算吗?另外,按面积算的量里包括梯梁和梯柱,梯板吗? 3 装修里边如果用到的砂浆配比和定额不一样怎么调? 4 块料面层(地面,墙面)定额里列的1:2水泥砂浆和1:3水泥砂浆指的是找平层和结合层吗?定额里边他们的厚度都是按多少算的?怎么调厚度? 5 天棚装饰,铝合金配套龙骨,主龙骨是轻型钢,怎么套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、过梁只是在洞口上方,二混凝土带是通长的。 2、定额是综合测定的,踏步少,楼梯段就短,水平投影面积自然就少。银弹按各层的投影面积计算。(含楼梯梁及梯板) 3、在材料中有配合比,可以选择后替换。 4、是的,按定额计算即可,定额是综合测定的。 5、定额子目中可以分别按主龙骨、次龙骨套用,如果没有,就套一个子目,在材料中换算某一种龙骨的类别。

    2011-05-07 06:43:30 

  • 1 结构说明里有“沿墙半高或门窗上部设置现浇砼带”然后又有“门窗设置过梁”,这合理.过梁承重.现浇砼带抗裂。2 地下室楼梯面积和地上一样.搂梯只包含梯板和梯梁3.装修里边如果用到的砂浆配比和定额不一样可调配比4.按定额计算即可,定额是综合测定的

    2011-05-07 10:09:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!