蓝色的梦 2011-05-06 22:58:48 | 广东省 其他专业 | 3474查看 5回答
分层开挖土方
我现在在做一个水井的预算,这个水井的挖土深度是10米、直径为3米,老板说土方要分层开挖、什么钢板支撑?图纸上都没有相应的施工方案,我真的不知道去算土方的工程量。谁有这方面的施工方案或者知道怎么去算这个土方的工程量吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
他所说的分层开挖,主要是为了完全和施工方便,所进行的分层开挖。对于计算工程量,就没有必要去按分层开挖计算了,按整个构件的土方计算体积。
2011-05-06 23:05:05
-
水井的挖土深度是10米、直径为3米,土方分层开挖只是施工方式,与工程量没有关系,这种挖土方一般要一边挖土方,一边支挡土板,就是说的钢板支撑; 支挡土板一般工作面为增加200,及挖土方宽度3.2,土方体积=3.14*1.6*1.6*10,挖土方人工要*1.43. 套人工挖土方子目,土方工程量的人工要乘以1.43 人工工日*定额人工单价=人工费,你所套定额子母 如1-1 R*1.43(1-1定额子目后输入空格键,再输入R*1.43即可)
2011-05-06 23:32:01
-
1、根据《建筑施工土石方工程安全技术规范(JGJ 180-2009)》第6.1.1条: “基坑工程应按现行行业标准《建筑基坑支护规程》JGJ120进行设计;必须遵循先设计后施工的原则;应按设计和施工方案要求,分层、分段、均衡开挖。” 水井挖土石方工程,属于基坑开挖工程: a、支护不一定要用钢板,根据《建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)》,选择合理的支护方式就行。 b、基坑必须分层、分段、均衡开挖。 因此,你们家老板的说法基本上是正确的。 以上提及的2个规程或规范,请到本网站“共享资料”栏目里进行下载即可。 按照您的说法:如果采用挡土板(钢板、木板等)施工基坑土石方工程,其工程量计算的解释如下: 1、采用定额计价时。翻阅该工程所适用定额的土石方章节的“说明”和“计算规则”。里面一般有如下规定: a、支护挡土板,每侧工作面加宽100mm; b、在支护挡土板下挖方,套定额时,按相应定额子目人工乘以系数1.43 。 这时你的挖水井土石方工程量为: 3.14×[(3+0.1+0.1)÷2]平方×10深度=80.4立方米。 另外还需要根据定额规定 计算 挡土板支护面积 的工程量 。 2、采用清单计价时。 采用第248页 ”挖基坑土方”项目,后有计算规则。 还要采用第249页“挖基坑石方”项目。后也有计算规则。 请查看《工程量清单计价规范》2008 即可。 回复: 指的定额子目下,人工费 这一大项,,而不是指人工工日这么简单。
2011-05-07 09:03:33
-
按定额规定计算工程量就行了,不用考虑分层开挖! 至于支护是考虑安全问题的,可以签证确认,这样也能有一部分的费用能拿到!
2011-05-07 15:09:47
-
按相应定额子目人工乘以系数1.43 。 这个人工是指人工费还是人工日:是指人工费
2011-05-07 22:27:58
-
有一层的地下室,基础为桩基础,请问地下室大开挖是挖到地下室底板底还是挖到底板顶,基础是另外挖吗?套定额时地下室大开挖按机械挖土吗?基础挖土按挖沟槽套吗?
-
园建图纸只有完成面标高,那么开挖土方和回填土方,余泥渣土排放怎么计算工程量?计算开挖土方是不是标高正负0以下就挖 以上就填?
-
大开挖土方中,一般理解为常水位以下为湿土,请问由于在雨季施工,导致土壤含水率达到湿土的标准,在这种情况下就算是在常水位以上的土方是否也可按湿土计算?
-
图形算量中,大开挖土方我不知道怎么做,是做在首层还是基础层?首层内地面标高为-3,室外标高为-6,基础层底标高为-1.3,那么大开挖土方它的底标高是多少?