ro****@126.com 2011-05-07 00:02:26 | 辽宁省 计价软件GBQ4.0 | 933查看 3回答
关于配电箱组价中是否因包含盘柜配线的问题
如题,我查到不应该包含盘柜配线,但线路进入配电箱内后的布线应当如何取费,还有焊压铜接线端子最小的为16mm2,是不是小于16的线都按照16的计算?还是不计算焊压接线端子?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电箱的盘柜接线:不含电源进线和出线,总闸与各分闸之间的配线,成品配电箱的盘柜接线是由生产厂家做的,与施工单位无关。规范规定禁止施工单位自己组装配电箱。 配电箱安装子目含接线,但压接铜接线端子和电缆头都另行计算。 计算铜接线端子应按施工规范执行。所以10mm2以下就不可以计算压接铜接线端子。
2011-05-07 08:50:55
-
1.目前配电箱全部是厂家生产好的,直接安装接线即可 2.要计算接线端子
2011-05-07 00:12:56
-
电箱成套不应列其它费用,只算主材安装费。进入电箱电线或电缆,穿线时列入工程量。焊接少于16平方的按16平方计价,但在人机材含量中修改实际用几平方的材料价格。
2011-05-07 00:41:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看