• (如图)所有主次梁相交或梁上有柱时,未特殊标注的梁上次梁或柱两侧个增设3ФD@50

    如图中说明的,所有主次梁相交或梁上有柱时,未特殊标注的梁上次梁或柱两侧个增设3ФD@50 请问什么情况下主次梁相交,KLX和KLY相交算是主次梁相交么,需要加次梁加筋么? 如果算得话,是不是所有的梁的交接处都需要布置次梁加筋呢?

    次梁加筋

    次梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    KLX KLY 是主次梁相交,所有的主次梁相交都布置附加箍筋 只要是梁交接处必须布置附加箍筋的

    2011-05-07 09:47:43 

  • 就是箍筋加密3套,箍筋直径和间距主梁,你多看看平法图集

    2011-05-07 10:12:00 

  • 如图中说明的,所有主次梁相交或梁上有柱时,未特殊标注的梁上次梁或柱两侧个增设3ФD@50 请问什么情况下主次梁相交,KLX和KLY相交算是主次梁相交么,需要加次梁加筋么? 如果算得话,是不是所有的梁的交接处都需要布置次梁加筋呢? 需要加次梁加筋的,是的,你的理解是对的,所有的梁的交接处都需要布置次梁加筋,有时也要结合图纸的说明。