• 关于半砖墙体的问题

    建筑说明中会说,若采用半砖墙砌体时,半砖墙每隔500mm配置2根直径为6的钢筋与相邻砖墙伸入墙体内长度不应小于1000mm拉结。我理解的意思是不是在一砖墙跟半转墙中,拉结钢筋长度都是不小于1000mm吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这句话说的是120墙的拉结筋设置: (1)沿墙高每500设2根拉结筋,长度与墙同长; (2)与相邻的墙交接处,拉拉结筋,长度大于等于1000; 2、实质是拉结筋的设置的两种方式用于两个部位;

    2011-05-07 11:15:20 

  • 半转墙中拉结钢筋长度是通长的,拐如240墙中不小于1000mm。

    2011-05-07 11:02:36 

  • 意思是半转墙中,拉结钢筋长度都是不小于1000mm。

    2011-05-07 11:47:25 

  • 沿墙高每500设2根拉结筋,拉结钢筋长度不小于1000mm,你理解的是正确的!

    2011-05-07 15:03:29 