• GGJ2009中自动生成吊筋怎么使用?

    如图中说明的,所有主次梁相交或梁上有柱时,未特殊标注的梁上次梁或柱两侧个增设3Фd@50(s)的附加箍筋。 是得在所有梁交接处布置附加箍筋吧,用自动生成吊筋里可以生成次梁加筋么?具体怎么用呀? 为什么我输入了次梁加筋信息,没成功呢?次梁加筋信息是6A8,还是6A8(2)?

    自动生成吊筋

    吊筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.是---在所有梁交接处布置附加箍筋 2.用自动生成吊筋里可以生成次梁加筋 3.软件中有“自动生成吊筋”--在对应位置上输入吊筋信息 ---选择图上的主梁和次梁---右键即可 次梁加筋信息是6A8,--输入这个就行 如果没生成 看看是不是这个原因: (1)梁和梁相交处有柱或墙时,不生成吊筋和次梁加筋。(2)、未提取梁跨的梁不布置员筋和次梁加筋

    2011-05-10 12:59:15 

  • 次梁加筋栏你要输入:6/6/6

    2011-05-07 13:19:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!