realfox@126.com 2014-08-26 14:34:40 | 湖北省 计价软件GBQ4.0 | 1259查看 2回答
预应力混凝土管桩计算公式
静压PHC预制管桩,规格为PHC-A400-95,管桩内灌1200的C35混凝土,计算公式是怎样的,一根管桩要算那些工程量
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳规格为PHC-A400-95的管桩直径是400,壁厚是95,所以灌的混凝土就是3.14*(0.2-0.095)*(0.2-0.095)*1.2
2014-08-26 14:47:14
-
(管半径-壁厚)*(管半径-壁厚)*3.1416*1.2。
2014-08-26 14:46:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看