    识别暗柱GAZ2(如图1),首先新建了构件(如图2),识别后却所以东西都改动了(如图3),不知道是否新建时画钢筋有误

    暗柱

    有误

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您所建立的构件名称是GAZ2,识别出来的构件名称是GAZ2-1 ,显然两者不是指同一构件,也就不存在“识别后却所以东西都改动了”。 问题出在哪呢?剪力墙柱图的识别时,CAD图中该暗柱截面长轴方向是X方向而非Y方向。 解决办法:批量选中所有的GAZ2-1,点开属性,再点开属性中的名称,在下拉列表中选中GAZ2,按回车(Enter)键,弹出一个窗口要求确认,点确定(即用GAZ2替换掉GAZ2-1)即可。 检查一下所有GAZ2图元构件,与设计图对照其位置是否一至,把不一至的GAZ2柱用“对齐”、“调整柱端头”等功能调整好。最后别忘了删掉构件列表中的GAZ2-1构件。

    2011-05-07 22:07:58 

  • 一样的,画到图中调整柱端头就好了。

    2011-05-07 19:31:19 

  • 可以在截面编辑栏点击“是”,进行编辑。

    2011-05-07 19:33:01 

  • 你好,重新输入纵筋信息即可

    2011-05-07 19:34:07 

  • 你怎么分开定义的,应该在一个构件里将纵筋和箍筋一起定义

    2011-05-07 19:49:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!