• 梁下部钢筋中间支座如何计算?

    03G101 P54中标明了梁下部钢筋中间支座的形式,我想请问一下这个形式是属于锚固还是搭接,因为在四川省清单计价定额中是包含了钢筋的连接用量的,如果为搭接,则不需要重复计量,直接拉通计算就行了,如果为锚固,则需分段计算。且,在广联达实际操作中,连续跨梁(长度超过钢筋定尺长度),若设计图纸只标注了集中标注,未标注原位标注,是根据设计图纸来标,还是考虑钢筋的定尺长度,用原位标注来标识。若设计图纸没有标注集中标注,但每跨的原位标注又是一样的,是否又可以直接用集中标注来标识。计算结果是不一样的,就是不知道哪种正确。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,图集中所说的就是在支座中锚固 图纸中集中标注与梁下部钢筋每跨原位标注都没有错, 只是这个部位钢筋对于施工方来说也是很矛盾的,以下摘自陈教授答疑里面的: 1、抗震框架梁的下部纵筋的连接是一个难题,在于“连接点”很难确定:不能在支座内连接,也不能在跨内连接。所以,抗震框架梁的下部纵筋还是以“在每跨支座处锚固”为好。 2、或者是“在满足定尺长度的前提下,相邻两跨的下部纵筋作贯通处理”。(抗震框架梁的下部纵筋) 3、对于非抗震框架梁的下部纵筋,可以在跨内靠近支座的1/3跨度范围内连接,所以做成“通长筋”是可行的。 因此,设计图纸若标明梁下部每跨钢筋,侧可以作为明确梁下部钢筋在支座内锚固的依据。 也不是说完全不能连接, 搭接同时意味着有截断点,《混规》GB50010-2002第10.2.3条有明确规定(执行时应注意规范用语的“宜”字)。规范对梁下部纵筋的搭接未做限定,根据混凝土结构基本理论,下部钢筋搭接时,一要避开弯矩最大的跨中1/3范围,二要避开梁端箍筋加密区,三要控制搭接钢筋的比例。 软件中,梁计算设置中有个梁下部钢筋遇支座断开的设置,可以调整

    2011-05-07 22:55:03 

  • 你好,五十四页的形式是锚固的形式,图纸中没有集中标注,必须分段在原位标注进行标注,不可以直接用集中标注识别

    2011-05-07 22:13:21 

  • 1 梁下部钢筋在支座处是锚固 不是搭接 软件对梁集中标注的下部通长筋是采用贯通计算 考虑钢筋定尺长度 计算搭接 而原位标注的钢筋采用分跨锚固的形式 2 只要没在集中标注说明的信息 都不能在集中标注中输入 原位标注的信息就在原位标注输入 二者定义不同 计算方式也不同