祥子 2011-05-08 00:58:22 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 4592查看 6回答
关于剪力墙和柱子的插筋问题
在剪力墙或柱子钢筋设置的时候,有个设置插筋和纵筋锚固,要用哪个
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“学无止境”朋友说的没错。 施工时,通常情况下浇捣好横向构件(如基础梁、独立基础等)后会留置一段时间才开始浇捣立于其上的柱、剪力墙等构件,在浇捣横向构件之前需要预埋一定长度的垂直钢筋以便与柱、剪力墙等竖向构件的垂直钢筋进行搭接,或直接作为柱或剪力墙的垂直钢筋。 这种预埋在横向构件内的垂直钢筋,与柱、剪力墙垂直筋有一定的区别,必须有另外的名称。 预埋的垂直钢筋如果与柱、剪力墙垂直钢筋进行搭接,就称之为插筋,即广联达软件中的“设置插筋”。 如果预埋的垂直钢筋较长,直接用来做柱或剪力墙的垂直钢筋,即柱或剪力墙垂直钢筋预埋到横向构件内(锚固),在广联达软件里称之为“纵筋锚固”。 就是说,纵筋锚固与设置插筋相比,少了搭接部分的钢筋量(同时,纵筋锚固也就没有了绑扎、或焊接、或机械等连接方式)。 那么什么情况下采用插筋,什么情况下采用纵筋锚固呢?什么情况下又两都都不用?软件会自动判断,无需干涉或修改。 一般情况下,立于基础类构件之上的柱、剪力墙等构件的垂直钢筋,采用的是插筋方式,除非设计图特别要求直接锚固(即纵筋锚固,这时就必须修改为“纵筋锚固”了)。 除此之外,其它部位一般是不需要插筋或纵筋锚固的。比如首层柱与第二层的柱、剪力墙垂直钢筋,是连续贯通的,即使是不贯通,也是下层垂直钢筋伸入到上层,不需要也不可能有插筋或锚固。
2011-05-08 04:19:24
-
这要看图纸设计,上下联通的墙、柱,一般是设置插筋。
2011-05-08 06:31:35
-
在剪力墙或柱子钢筋设置的时候,有个设置插筋和纵筋锚固,要用哪个 一般来说都用默认的设置插筋,从基础上来的垂直筋都要有插筋的,纵筋锚固是那种竖向距离很短的构件不需要插筋的你可以设置为锚固。
2011-05-08 07:15:13
-
在剪力墙或柱子钢筋设置的时候,有个设置插筋和纵筋锚固,要用哪个 以上这个问题,设计图纸没有特殊注明,我们就按软件的默认好了
2011-05-08 07:34:10
-
正常情况下 竖向构件要用设置插筋 符合实际施工情况 竖向构件需要在基础预埋插筋 待基础砼浇筑以后 开始进行纵筋与基础插筋的连接(绑扎或焊接或机械)
2011-05-08 01:23:52
-
这个根据具体情况来设置的,一般情况下不需要修改的,按默认的来!在基础里面一般是基础插筋,基础以上一般都是纵筋锚固了!
2011-05-08 09:19:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看