lhq0393 2011-05-08 11:40:54 | 辽宁省 其他专业 | 797查看 5回答
关于河北08定额地下室(外墙脚手架、垂直运输)如何套用定额问题,急盼您的回复
工程为住宅,地下室与地上主楼连体。整体地下室(两层,高度为10米),地上3栋主楼(室外地坪-檐口高度分别为30米、30米、100米) 问题:外墙脚手架、垂直运输地下室部分应如何套用定额子目
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室内外墙砌筑脚手架,按外墙的中心线、内墙的净长线乘以高度以平方米计算,高度从室内地坪或楼板面算至板下或梁下(不包括圈梁)高度在3.6米以内时,按3.6米以内里脚手架计算,高度超过3.6米时按相应的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算。 垂直运输工程,带地下室的建筑物按檐口高度套用相应的项目,地下室面积与地上面积和并计算。以上为河北定额的计算规则。
2011-05-08 20:34:40
-
合同里面有说明就好了。
2011-05-09 08:47:05
-
垂直运输地下室部分计算建筑面积直接套用A13-71就行,地上3栋楼分别计算套用相应定额子目。 脚手架地上部分3栋楼分别计算并套用相应定额子目;地下室部分建议计算总建筑面积后按地上建筑面积均摊后套用相应定额子目。例:地下室建筑面积为200,地上建筑面积分别为,100米为300平米、两个30米都是100平米,得出套100米高=300+300*0.4=420平米,套30米高=200+200*0.4=280平米。
2011-05-08 11:43:58
-
分别按照 30米、100米套用定额项,地下室部分单独计算,套用20m之内的定额项;
2011-05-08 12:34:56
-
外墙脚手架、垂直运输地下室部分应该分别套用对应高度的定额子目。
2011-05-08 12:07:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看