• 关于砌体加筋与植筋问题

    沿后砌隔墙全高每隔500设2@6,锚入钢筋砼墙、柱内,且沿后砌隔墙全长贯通布置。 我是这样设置的,在砌体墙中定义砌体通长筋,请问还需不需要在砌体加筋中定义植筋。怎么弄才和图纸说明的一致?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 沿后砌隔墙全高每隔500设2@6,锚入钢筋砼墙、柱内,且沿后砌隔墙全长贯通布置。 我是这样设置的,在砌体墙中定义砌体通长筋,不需要在砌体加筋中定义植筋的。实际施工时,也是按照图纸说明在砼墙或柱向外甩筋的,这样就和图纸说明相一致了。

    2011-05-08 13:41:06 

  • 你好,你直接在砌体墙中定义通长拉结筋就行了,计算设置中的不要去动它。植筋就算少了哦

    2011-05-08 21:35:33 

  • 你所讲情形应该在砌体墙中定义砌体通长筋,同时还需要计算其植筋的数量,也就是说需要在定义“砌体加筋”中选择“植筋”的截面(请见图示),这样画图计算后既可以计算出通长钢筋的数量又能计算出植筋的数量(植筋数量可以在“报表预览”中植筋楼层构件类型级别查看)

    贯通布置

    2011-05-18 14:29:03 