• 伐板钢筋弯折

    请问下,就是伐板基础底筋和面筋,的弯折有什么要求呀。 可以是板厚减保护层吗。

    问题补充:直接回答。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不可以是板厚减保护层

    2011-05-09 09:22:44 

  • 结构总说明里面有说明吗。

    2011-05-09 08:43:57 

  • 图集里面就有,你可以看看!

    2011-05-09 08:47:34 

  • 仔细阅读04G101-3图集,里面有多种做法讲解。

    2011-05-09 08:48:55 

  • 按常规,弯折是12d,如果设计要求板厚减保护层,那也可以 如果设计没有要求,不论筏板厚就是多少,都按12D计算 这个你得把你手工算的计算规则与软件的计算规则进行对比了

    2011-05-08 17:18:08 

  • 就是伐板基础底筋和面筋,的弯折见04G101-3第40页,上部12D,下部15D

    基础底

    2011-05-08 17:32:50 

  • 04G101-3图集需要看看。

    2011-05-08 17:04:51 

  • 你好 软件是完全按照图集和规范来计算的 对于伐板基础底筋和面筋的弯折 规范是上部钢筋弯折12D,下部钢筋弯折15D 手算与软件的出入相差那么多 确实有点大 你好好检查一下 你绘制的构建 有没有丢下的 或忘记画的

    2011-05-08 17:55:44 

  • 你好,这个主要是跟筏板基础的封边构造有关系,见图集筏板封边构造,如图 你要看看设计说明中筏板使用的是何种封边构造,软件中是有上部下部受力筋的弯拆调整, 如果是U形封边的话,你可以用圈梁来代替定义,圈梁中的其它箍筋定义U形钢筋,注意计算别漏掉筏板侧面的水平分布筋

    保护层

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-05-08 18:12:15 

  • 主要决定依据是筏板边缘与外墙的关系以及结构封边要求,一般设计不做强制规定的,具体采用哪种封边方式是技术负责人在编制专项施工方案时确定的,目前通用的做法是上下搭接150MM的施工工艺,属性中筏板侧面纵筋也是没有具体规定的 都是有施工方案决定的 一般情况下侧面纵筋都是直径12@200布置的,钢筋级别常规上和筏板主筋一致。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-05-08 19:52:15 

  • 图纸上面有 说明的 根据图集来的 也可能是根据09G的

    2011-05-08 20:36:22 

  • 请问下,就是伐板基础底筋和面筋,的弯折有什么要求呀。 可以是板厚减保护层吗。 如果按照图集的要求第一种是纵筋弯构交错封边方式,即底部与顶部纵筋弯构交错150,第二种是底部与顶部纵筋各弯12D的直角,采用U形封边方式,U形钢筋一般小于筏板主筋,也有无封边构造,就是底部与顶部纵筋各弯12D的直角,还有图纸注明的上下弯折为板厚减保护层。你说的可以是板厚减保护层。

    2011-05-08 19:39:00 

  • 若图纸没有具体说明的话,应按照图集的要求第一种是纵筋弯构交错封边方式,即底部与顶部纵筋弯构交错150MM,算量可按上下弯折为板厚减保护层,上述两种制作方法在隐蔽验收时监督部门和设计部门都认同,专项施工方案的做法设计人不可能认同因此不是他的技术范畴。

    基础底

    2011-05-08 22:02:16 

  • 做法不一定,具体还是要看设计图纸是怎么定的,

    2011-05-09 07:07:47 

  • 图集上很清楚,软件是按照图集计算规则来的!

    2011-05-10 11:48:09 

  • 根据图纸要求算,有好多种节点具体看图纸要求,软件的弯折可以根据图纸手动修改,软件默认是12D

    2011-05-11 21:33:23 