    请问,在防雷接地中,要求卫生间均在洗脸盆下距地0.3米处做局部等电位端子板LEB,采用BV-4-PC20由洗脸盆附近插座上的PE线引入,其余做法见陕02D12页58,在图集中是由BVR-4-PC16引向各插座和暖气片、地漏、洗脸盆、座便器中地金属构件的,请问算的时候量有那些?是不是从LEB引向各个金属构件的管线都得算?实际中怎么做呢?谢谢各位前辈了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    补充一点,采用非金属排水管道独立的地漏不做等电位连接,不计算此项,应该采用BVR,图集上考虑与设备器具连接的可曲挠性,设计有可能遗漏。

    2011-05-10 00:51:32 

  • 是由BVR-4-PC16引向各插座和暖气片、地漏、洗脸盆、座便器中地金属构件的,算的时候是从LEB引向各个金属构件的管线都得算。实际中也得这么做。 图纸图集应该一致。如果有矛盾,先按图纸。