sunny 2011-05-09 16:09:10 | 辽宁省 其他专业 | 6528查看 5回答
5芯铜电力电缆终端头制作,套定额乘多少系数,辽宁的,麻烦说一下依据的文件或说明在哪
请问一下各位高手,5芯铜电力电缆终端头制作,套定额乘多少系数(1.2还是1.3),辽宁的,麻烦说一下依据的文件或说明在哪问题补充:谢谢月殇的回答,但我说的是:电缆终端头的定额乘以什么系数,不是电缆敷设的定额
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳C2.8电缆 五、电力电缆敷设项目均按三芯考虑的,五心电力电缆敷设项目乘以系数1.3;6芯电缆乘以系数1.6,每增加一芯电缆定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆按截面电缆项目乘以0.67. 在C册安装工程c.2.8的章节说明第五条。 电缆头套定额是不需要乘以1.3 “电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。”
2011-05-09 16:22:13
-
5芯铜电力电缆终端头制作,套定额不乘系数。 五心电力电缆敷设项目乘以系数1.3。
2011-05-09 16:55:28
-
铜芯电力电缆终端头应该按相应定额乘系数1.2,因为定额是按铝芯编制的,如果是铜芯就得乘系数,不分芯数,这一点和电缆不同。 补充:一般在当地定额的章节说明里都有。你可以查一下咱们沈阳的定额。
2011-05-09 17:17:02
-
铜芯电力电缆终端头应该乘1.2系数,定额有规定,补充一点,双屏蔽电力电缆终端头乘1.05系数。
2011-05-10 00:43:58
-
在山东是乘以1.3,仅供参考
2011-05-10 08:33:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看