• 关于广西算量软件中柱模超高是否计算有误

    如有一框架柱4m高楼面板100厚计算柱超高工程量应怎样计算,计算高度是否是4-3.6=0.4

    问题补充:但软件不是这样计算他是用全高柱模工程量再扣板模板

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 框架柱4m高楼面板100厚计算柱超高工程量,计算超高高度是4-3.6=0.4

    2011-05-10 09:08:43 

  • 这个你的这个应该是看你的当地的定额说明和计算规则的吧 就是超出高度吧

    2011-05-10 09:09:04 

  • 应该是4.0-0.1-3.6=0.3 框架柱属于有梁板的柱,请看定额计算规则,如下图 套超高子目,换算,即D*0.3。工程量算全高。