造价小王子 2011-05-10 14:52:13 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 636查看 8回答
高分悬赏问题
我在画剪力墙时是拉通画的,但下面的连梁下是填充墙,我查了很多这方面的问题, 1.有人说拉通画剪力墙,在布置洞口和连梁这样才不把剪力墙的水平筋算少。但是我拉通了填充墙根本不能布置上去,软件提示不能与剪力墙重合, 有人告诉我可以画上去,难道是我的版本太低? 2 也有人说在洞口处断开再画填充墙只要在连梁侧面钢筋输入就好了。 这两种方法那种可取,现在都没权威的说法。 我现在的疑虑是,第一种我是画不上填充墙,第二种我觉得少算了墙水平筋 等到现在我都没在我图上画填充墙。现在要算墙拉结筋了,我该怎么办。我试过单构件输入,可以添加拉结筋,我添加了一个拉结筋,但是我怎么知道我图上要画多少跟拉结筋,难道让我在根据图上算根数吗?还是必须画上填充墙然后再在软件上智动生成。填充墙里还有构造柱,这儿也有拉结筋,我是否要把构造柱画上去,这样构造柱这的拉结筋才能画出来。 总之。一句话连梁下面带有构造柱的填充墙怎么画拉结筋,请前辈说的详细点,最好截图 让我把这个问题搞明白。分给你了
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
先绘制剪力墙(包括洞口处),再定义填充墙,高度定义在连梁下方,绘制在剪力墙上(软件就自动扣剪力墙),再布置门洞、连梁;填充墙的拉墙筋,定义墙构件时就可以设置。 在墙上直接绘制填充墙,再布置洞口,再绘制连梁。 见砌体墙,砌体墙类型选择填充墙,就可以布置了,若布置不上就是软件版本低,需要升级。
2011-05-10 17:21:55
-
那么多你这就要分开画,不同的墙重叠布置,就要设置好它的顶标高和底标高。 “我在钢筋抽样中,设置了墙的顶标高-连梁高度,还是提示重合,是不是软件的问题”砌体墙与剪力墙是不能重叠标高的现象,两者是要调整好,不知道你所说的重合是指什么构件。 “我先画了段剪力墙,设置底标高为层底标高。顶标高为层顶标高,然后我就设置填充墙,底标高不变,顶标高-连梁标高。然后我在这段剪力墙上画填充墙就显示不能重合”那你在这个砌体墙的位置就不能布置剪力墙了。 “大家都说连梁下面的填充墙能画,我想问哈你们说的画,是剪力墙断开再画填充墙吗?还是剪力墙拉通了之后在设置填充墙标高在剪力墙上画,剪力墙智动扣除”连梁下是可以画剪力墙或者砌体墙,但不能这两个都同时画上,只能是画其中的一个。 经过绘制是可以在剪力墙上再布置砌体墙,但前提是要把砌体墙的类别下拉选择是“填充墙”,汇总计算后是扣减砼的工程量。
2011-05-10 14:54:43
-
可以画上去的,你要看看两个墙的标高是否正确.标高不正确的话是画不上去的
2011-05-10 14:58:41
-
升级版,可以在剪力墙的门窗洞下面画上填充墙了。具体步骤: 建立填充墙---调整标高直接绘制到剪力墙上。软件会自动在剪力墙上形成结构洞,然后绘制连梁和门窗。 连梁下面带有构造柱的填充墙怎么画拉结筋。步骤: 构造柱---定义---其他属性---填充墙构造柱做法—点击右侧空白处,弹出【上下部均采用植筋】等列表---勾选---确定
2011-05-10 15:08:46
-
可以画上去的。
2011-05-10 14:53:10
-
建议在单构件里输入
2011-05-10 18:13:17
-
你可以建立组合构建来一次完成,,墙里面可以依附构建的
2011-05-10 23:12:13
-
你从广联达的升级下载里下载最新的版本,我现在用的是河北的最新版本,广联达已经解决了剪力墙的水平钢筋贯通连梁的问题了。1、依照你所说的LL下面是填充墙,我的处理方式是,在LL下方我绘制填充墙,LL的属性里,LL的侧面钢筋不输入钢筋信息。这样剪力墙的水平钢筋就会贯通LL。要是你的LL的属性里输入侧面钢筋的信息,那么剪力墙的水平钢筋就不会贯通了。 2、若是直接在剪力墙上开洞口的情况,不管你在LL的侧面钢筋里输不输入钢筋的信息,剪力墙的水平钢筋都是会贯通LL的。 不知道你现在用的版本可不可以实现剪力墙的钢筋三维,如果可以的话,你汇总计算一下自己查看一下就知道该怎么解决了。
2011-05-12 11:37:07
-
一根条形基础有两个剖面图 1-1的基顶标高是-5.450,2-2是-3.900,有条基变标高大样是分台的那种 ,怎么画图形、算钢筋呀?麻烦各老师指导一下,谢谢,谢谢!
-
相邻2块板的顶标高分别为3.5m和3.565m,它们之间的梁的截面为300*750,请问怎么绘制梁?
框架结构,相邻2块板的顶标高分别为3.5m和3.565m,它们之间的梁的截面为300*750,请问怎么绘制梁?梁顶和板顶不都是同一标高嘛,弄晕了,请老师解答。
-
地下室外墙外侧竖向钢筋,不同型号钢筋间隔且不同高分布,如何处理?
地下室外墙竖向钢筋分内外两排,内排为C18@200通长筋,外排上部3分之2为C22@200与下部为3分之1的C20@100间隔分布。 请问钢筋2009中如何处理?希望能够画个图解答。 谢谢各位!!!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看