• 剪力墙钢筋的问题

    在绘制剪力墙时,是否应贯通暗柱?比如只绘制到暗柱的端头(刚接触的第一点或中点),是否会影响钢筋的算量问题?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一定要贯通暗柱,对钢筋的影响倒是不太大,但是导入图形后,麻烦事就出来了,房间布置不上。 会,一定要完全覆盖暗柱,这样麻烦的朋友太多太多了呀。

    2011-05-10 16:06:00 

  • 贯通和不贯通算出来的工程量是有点区别的

    2011-05-10 16:06:31 

  • 应贯通暗柱,不会影响钢筋的算量问题 如果是孤墙的话可以画到暗柱边,转角墙画到暗柱的中心,或者都到暗柱的中心 剪力墙结构,我在做时,剪力墙----门窗洞------暗柱端柱------暗梁连梁

    2011-05-10 16:14:21 

  • 在绘制剪力墙时,是否应贯通暗柱?比如只绘制到暗柱的端头(刚接触的第一点或中点),是否会影响钢筋的算量问题? 剪力墙结构是有影响的,暗柱邻边还有剪力墙的,要画过暗柱,否则软件是弯锚,直锚要比弯锚量大些,框架结构不会影响,中到中或边到边都是一样的

    2011-05-10 16:39:42 