一代天骄 2011-05-10 22:44:05 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 1532查看 4回答
板钢筋识读
新手,问几个板钢筋的识读(此截图从CAD上截得) 1. A处的钢筋(黄色标示)是否贯通板1、2、3(绿色标示)布置? 2. B处的钢筋是否贯通板4、5、6布置?C处的呢?他们是否重复了? 3. E处的钢筋是否贯通板7、4、8布置?D处的呢?他们是否重复了? 4. F处的钢筋是否贯通板9、10布置? 类似的板钢筋信息有什么布置规则,请解释详细点?谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、A筋布置在1、2范围内 2、B和C并不重复,也不能贯通4、5、6来布置,应为他们的左侧分别有覆盖了3跨的长筋,B和C被长筋隔开了,所以设计人重画了一遍以明确。 (因为没轴号所以不太好描述) 3、E和D都分别在7、8中布置,4中没有。 4、F只在10中布置。
2011-05-11 11:47:26
-
1. A处的钢筋(黄色标示)不是贯通板1、2、3(绿色标示)布置的,应该贯通板1、2的。 2. B处的钢筋是贯通板4、5、6布置的,C处的不是重复了,你可以不画就行了。 3. E处的钢筋是贯通板7、4、8布置的,D处的同C处。 4. F处的钢筋不是贯通板9、10布置,应该只贯通板10布置。
2011-05-11 06:03:39
-
1. A处的钢筋(黄色标示)是否贯通板1、2、3布置 2. B处的钢筋是否贯通板4、5、6布置:不是,5、6不同于4 3. E处的钢筋是否贯通板7、4、8布置:不是,7、8不同于4 4. F处的钢筋是否贯通板9、10布置:F仅在10有,9没有
2011-05-11 06:47:16
-
新手,问几个板钢筋的识读(此截图从CAD上截得) 1. A处的钢筋(黄色标示)是否贯通板1、2、3(绿色标示)布置? 2. B处的钢筋是否贯通板4、5、6布置?C处的呢?他们是否重复了? 3. E处的钢筋是否贯通板7、4、8布置?D处的呢?他们是否重复了? 4. F处的钢筋是否贯通板9、10布置? 你好:1. A跨板受力筋用在1、2、3; 2. B底筋和面筋用在4、5;C底筋和面筋用在6; 3. E底筋和跨板受力筋用在7;D底筋和跨板受力筋用在8; 4. F跨板受力筋用在9、10; 你看我的理解对不对
2011-05-11 08:02:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看