-
32****@qq.com 2011-05-10 23:20:38 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1012查看 10回答
筏板附加筋 (布置计算问题)
我用的是GGJ2009钢筋算量 我这个工程是个高层写字楼 所以电梯井就比较多而且深 图纸在电梯井筏板部分有附加筋,我采用的是筏板负筋来布置 但我发现因为图纸是电梯井、集水坑众多,布置的筏板负筋如果遇到连续几个电梯井和集水坑紧挨一起的时候就不能延斜坡和坑底地面布置了 直接水平的布置 这样钢筋量就会少计算很多 希望找到高手帮我 解决这个问题 谢谢 ~
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,对于筏板的附加钢筋,精确的办法是自己在单构件输入,软件中的筏板负筋遇到集水坑无法自动计算的
2011-05-11 00:43:58
-
少算的部分,在其他钢筋输入,或在单构件输入。
2011-05-11 06:18:53
-
当集水坑很近时,交叉处的量就很少,不可能布置很多的钢筋,只要你设置正确,应该能正确计算的。(筏板的负筋按筏板的受力筋来布置,把底筋改成面筋,与集水坑会自动弯折)附加钢筋可以其他钢筋中输入。
2011-05-11 08:17:50
-
在单构件里面输入
2011-05-11 08:38:35
-
在单构件里输入比较清楚,准确
2011-05-11 08:58:51
-
筏板底部附加钢筋遇坑处建议还是手算用单构件处理比较好,如果用底筋,可能数量超范围又不能计算,如果用面筋,计算也来全是错的。。。。。。。。。。。。。
2011-05-11 08:28:18
-
你可以把那些钢筋的长度折算到负筋的弯折里面去。 这样就会麻烦点。
2011-05-11 10:47:20
-
只能在单构件里面输入
2011-05-11 11:32:48
-
用单构件输入就可以了
2011-05-11 14:55:35
-
这部分还是手工处理的比较好,软件不是那么智能啊
2011-05-11 23:44:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看