• 柱子钢筋的接头问题

    1、按照规范,下层钢筋伸到上层1/3Hn处,但是为施工方便,现场改成下层柱筋锚入梁内,上层柱筋从梁内生根,可以吗? 2、为施工方便,柱子的钢筋从哪接都行,可以吗?在钢筋不够长的时候才搭接! 3、图集中的1/3Ln,1/6Ln处搭接是为什么呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按照规范,下层钢筋伸到上层1/3Hn处,但是为施工方便,现场改成下层柱筋锚入梁内,上层柱筋从梁内生根,也就是在1/3Hn处。 2、为施工方便,柱子的钢筋从哪接都行,可以,在钢筋不够长的时候才搭接! 3、图集中的1/3Ln,1/6Ln处搭接是考虑里避开剪应力最大处和弯矩最大处。

    2011-05-11 14:43:11 

  • 1、但你下层柱还是要按要求,锚固到本层柱内的。 2、不行,1/3净高,再加35D范围。 3、因为这个位置的受力最小。

    2011-05-11 14:45:44 

  • 1、按照规范,下层钢筋伸到上层1/3Hn处,但是为施工方便,现场改成下层柱筋锚入梁内,上层柱筋从梁内生根,可以吗? 2、为施工方便,柱子的钢筋从哪接都行,可以吗?在钢筋不够长的时候才搭接! 3、图集中的1/3Ln,1/6Ln处搭接是为什么呢? 1.可以倒是可以,但比较浪费钢筋,我看施工也不方便,你每一层柱筋要锚入梁内,上层柱筋还要从梁内生根,还费人工。 2.是不可以的,应该按照图集03g101-1做。 3 那是按照规范来确定的。

    2011-05-11 16:11:01 

  • 请看图集03G101-1P36页, 1.你说为方便下层柱纵筋锚入梁内,上层柱纵筋重新生根,在实际施工中方便吗?并且这样会浪费钢筋。请看本页图1上柱比下柱多出的钢筋锚固到何处。 2.可在除非连接区外的柱身任意位置连接,原则上能通则通。 3.同竞真的3.

    上层柱

    2011-05-11 15:49:45 