• 河北某管道安装工程预算问题

    工程地点:河北。直径630毫米钢管道安装,业主供应钢管。开始供应的管节长度均为12米。后因一段位管道安装位于山地,为方便运输,管节长度改为6米。 问题1:管道平地安装和山地安装的价格怎样做能反映出施工难度的区别? 问题2:管节长度变化后,可否调整单价? 请说明依据。谢谢指导!!!

    问题补充:河北建筑和市政定额为什么没有机械开挖沟槽的子目呢?难道机械开挖沟槽和一般的机械开挖土石方价格是一样的?!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管道安装不管是山地还是平地这些安装费用不做调整的,你可以在技术措施费上增加安装的难度的相应费用的。 管道安装不管管道的长短不做调整费用的,这些焊接,接口的费用在安装基价里面综合考虑的不让调整的。 这些依据就是定额前面的章节说明 三、室外管道安装不分地上与地下,均使用同一定额。 四、本章各管道安装定额项目中,均包括管道、管件安装,方形补偿器制作安装,管道的水压试验及冲洗、碳钢管除锈刷底漆等工作内容。如设计适用其他形式的补偿器,补偿器及配套安装的法兰、螺栓,可另计材料费,其余不变。 六、室外管道安装未包括管道支架,按本章管道支架项目另行计算。 七、管道支架制作安装中所用弹簧、滚珠、本垫等加工件的材料费,应另行计算。 九、安装已做好保温层(含非金属保护层)的管道时,按相应材质及连接形式的管道安装定额,其人工乘以系数1.10。 十、本章定额不包括以下工作内容: 1.管道安装中不包括法兰、阀门、低压器具安装,按本册相应项目另行计算。 2.管道穿越墙(楼板)、地下室墙体,设计选用一般钢套管或防水大套管时,可按第六册相应项目计算。 3.管道保温及其外保护层,根据设计要求,应按第十一册相应项目计算。 4.室内外管道沟、土方、管道基础,以及地板辐射采暖工程中敷设保温板和浇注混凝土等,应按建筑工程消耗量定额相应项目另行计算。 这是定额说明的,你不能因为焊口多而增加费用的,12米一根管的时候那是你的焊口少的缘故。建议你还是在技术措施上增加点费用,或则管道支架上多算点来进行补偿 如果招标时规定的是12米一根,当然可以增加相应的费用的,这就属于变更啦,招标文件的数量和规定属于甲方承担风险的,可能各省的规定不大一样的 你们上报新的单价,由甲方进行审核确认 当然属于变更啦,这是工作内容的变更 你这样不就是消耗量增倍的,调整消耗量系数 你的依据就是招标文件与实际供货不符,造成工程工作内容增加,需要写个说明 是的,合同具有优先解释权 不一样的,这些定额都是各省自己制定的,这些你可以参考土石方项目进行补充的

    2011-05-11 20:21:28 

  • 1,加点施工难度费 2,可以调整一下含量,加点损耗。

    2011-05-11 20:13:12 