• 斜梁钢筋问题

    如图 斜梁从左往右上画,支座钢筋显示在梁的下部,计算结果是否正确

    顶梁

    问题补充:图纸设计的是地下停车场顶梁,图上标注为WKL屋面框架梁,为什么下面的梁就是支座加筋在梁上部,和第一跨梁画的方向有关系吗?一个向右上,一个是右下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你只要定义的梁的类别是框架梁的话,显示在上在下都不会影响钢筋量的,你按图输入钢筋信息就行了

    2011-05-11 20:15:28 

  • 支座钢筋显示在梁的下部,属于基础梁。

    2011-05-11 19:53:13 

  • 你是在基础层画的吧? 支座钢筋显示在梁的下部?

    2011-05-11 20:44:16 

  • 答:1、你好好检查一下,你可能用基础梁属性定义成框架梁。 2、计算结果应该有影响,因为基础梁的计算设置和节点很多与框架梁的不同,其它构件与基础梁组成结构时,计算上也会有变化。因而最好是重新定义。