• 2009钢筋变截面柱柱高问题

    2009钢筋变截面柱柱高问题:屋面柱35.25下是一个信息,35.25~36.15是一个信息,36.15~37.95又是一个信息。计算的结果是直筋长度的计算结果小于零,我该怎样修正才能正确?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 服务新干线已解决的问题 : 计算的结果是直筋长度的计算结果小于零 有以下几种原因: 原因1. 与柱相交的节点构件的高度有问题,比如基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高; 原因2. 柱上层钢筋直径大于本层,上层钢筋要伸下来和本层钢筋搭接导致; 原因3. 基础层的基础构件,如果把标高调整非基础层柱顶标高的位置,则柱计算结果为0; 解决方案: 1.查看与柱相交的节点构件的高度,如:基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高,如果是一个很大很离谱的数据,调整后即可解决此问题 ; 2.查看柱上层钢筋直径是否比本层大,如果大,则需要在计算设置中调整本层柱纵筋的露出长度即可解决该问题; 3.查看基础构件的标高,是否调整到了其它层柱顶标高的位置,查看方法:进入基础层查看三维,看哪些构件飘到空中了,正确调整标高后即可;

    直筋

    2011-05-11 22:41:07 

点我,有新答案通知你哦