• 识别后梁断开了,怎么办

    有1个2跨的梁,如下图1。 我识别后断开了如下图2。 请问该怎么处理?

    梁断开

    第二跨

    问题补充:原来cad里的梁第一跨是400宽,第二跨是250宽,下方对齐的。但是导入识别后,就都变成了250宽,且错开了。请问这种情况怎么办呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 识别错误的原因,见下图。 解决办法:删掉该位置处的梁(断开的同一根梁全都删掉),修改该梁构件属性的截面宽为400后手工画上去,再对照CAD正确的梁边线将其对齐。最后做完梁的原位标注后别忘了修改该跨或与之相同的跨的“截面”、“距左边线距离”。见下图。

    答疑解惑

    2011-05-12 00:15:17 

  • 不用断开,在第2跨原位标注的平法表格里输入偏移就可以了 。断开后钢筋就弯锚了

    2011-05-11 23:37:17 

  • 你把它与左边的梁平齐到一起然后要合并起来。再把钢筋信息编辑好

    2011-05-11 23:47:34 