• 人防气密测量管套用什么定额?

    请教战时通风工程中几个问题: 1、通风管道采用3mm厚钢板只有6m,而弯头就有2个,弯头定额能算吗?如果算采用什么定额(弯头800一个); 2、人防气密测量管、人防密闭套管,采用什么定额; 3、测压管、 测压阀、测压装置套什么定额?测压装置里包括测压管和测压阀吗? 4、增压管、增压阀套什么定额。 本人初学,请大家多多指教!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、通风管道采用3mm厚钢板只有6m,而弯头就有2个,弯头定额能算吗?如果算采用什么定额(弯头800一个); 答:弯头长度合并通风管道内计算 2、人防气密测量管、人防密闭套管,采用什么定额; 答:套无缝钢管定额 3、测压管、 测压阀、测压装置套什么定额?测压装置里包括测压管和测压阀吗? 答:测压管套无缝钢管、测压阀套阀门定额,测压装置里不包括测压管和测压阀; 4、增压管、增压阀套什么定额。 答:增压管套无缝钢管、增压阀套阀门定额; 安装工程有的如测压管、 测压阀、测压装置等,没有绝对匹配的定额子目,找相识的定额子目套用。主要是调整主材价时按相应阀门价格计入市场价。

    2011-05-12 09:03:39 

  • 1、定额说明中“三、薄钢板通风管道制作安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括过跨风管落地支架,落地支架执行设备支架项目。” 2、说明通风管道制安中含弯头,不用另行计算弯头了; 3、人防气密测量管:套普通管就可以,套第八册中的管道就行; 人防密闭套管:套刚性防水套管或补充定额; 4、测压管、测压阀、增压管、增压阀根据其实际的材质及规格套相应的管道及阀门定额就可以,如果材质定额中没有,可以补充; 5、其实从第要2项到最后一项,一般都不单套定额,含在承包费内,属于检验实验配合费的内容,措施费中已含;

    2011-05-12 09:04:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!