• 钢筋算量屋面斜板的处理问题?

    我分割好板并定义好斜板后在布筋上用了两种选择方式,一种是多板XY方向,一种是单板XY方向,计算结果出来后我做了对比发现单板布置的钢筋量比多板布置的要大,在这种情况下那种计算是比较准确的?

    问题补充:屋面板是一样的,但被分割后全是斜板,布置的钢筋是相同钢筋,按图纸布置也没有说单板还是多板啊?斜板肯定不是一个平面的啊.。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    单板布置要比多板布置多弯折啊,斜屋面上的钢筋布置方法是:先分割板,然后用单板布置钢筋,计算结果才是正确的,软件会自动判断阳角和阴角的节点

    2011-05-12 15:00:07 

  • 单板设置后,板的边缘有梁,软件考虑了板受力筋跟梁的搭接,多板考虑的是通长的钢筋,搭接比单板少,所以单板会多些。

    2011-05-12 08:36:12 

  • 按图纸要求布置,才是比较准确的。

    单板布置

    2011-05-12 08:36:32 

  • 是不是搭接多少的问题。如果像你说的存在量差的话。我认为斜板在同一个平面的话,应该用多板布置。不在同一个平面的话,应该用单板布置。

    2011-05-12 08:40:05 

  • 按图子的要求来,才是最准确的

    2011-05-12 08:58:17 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!