bin306562029 2011-05-12 17:00:37 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 6501查看 3回答
独立基础内基础柱箍筋问题
为什么基础柱内箍筋计算完了就只有两根插筋锚固区的箍筋。基础柱子高是2.5m,箍筋间距为100。起码基础内柱子的箍筋应该是18根左右。问题补充:主要是想问,怎么样才能计算出基础内柱子的全部箍筋和纵筋。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从你的截图看:所计算的纵筋、箍筋全部为独立基础中的钢筋。 绘制柱子时:定义柱子的顶标高为层顶标高。底标高定义为基础顶标高,这样软件就会计算独立基础顶面至正负零这一段的主筋和箍筋了。
2011-05-12 17:04:18
-
你好,可以在计算设置里修改,软件默认为2个
2011-05-12 17:07:14
-
柱子在基础中的箍筋只计算2根外围箍筋。
2011-05-12 17:02:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看