Sessile swordsman 2011-05-13 14:58:37 | 重庆市 其他专业 | 1065查看 2回答
振动沉管灌注桩施工工艺是什么样的?请简述一下!
振动沉管灌注桩施工工艺是什么样的?请简述一下!问题补充:沉管成孔套什么定额?桩芯呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳、振动沉管打桩机就位,预制桩尖(或活瓣桩尖)对准桩位,桩管放在桩尖上,放松卷扬机钢丝绳,通过桩管自重的压力桩尖进入土中300~500mm后将卷扬机钢丝绳收紧; 2、进一步调整好桩架位置,专人用水准仪校正桩管垂直度,允许偏差为桩长的±0.5%; 3、开启振动装置进行沉管,沉管速度不宜太快,控制在2.5m/min左右,如遇土层较硬时,可通过卷扬机滑轮组对桩管加压,使其顺利通过硬土层。沉管期间严禁将桩管提起后在行沉管。 4、桩管下沉到设计标高后停机,应用吊砣检查管内有无泥浆或渗水,同时确认孔深。 5、将钢筋笼从进料口安插至设计标高,用专用钢丝绳固定在钢筋笼吊环上。 6、浇注砼,桩管内灌满砼后,先振动5-10s,再开始拔管,应边振边拔,在桩底标高1.5m范围内应进行反插数次,反插深度0.3m---0.5m,即可向上拔管,每拔0.5-1.0m,停拔5-10s,但保持振动,如此反复,直至桩管全部拔出。 7、在一般土层内,如选用砼预制桩尖,拔管速度宜为1.2~1.5m/min,用活瓣桩尖时应<1.2m/min。 8、拔管过程中,桩管内应至少保持2m以上高度的砼,或不低于地面,可用吊铊检测,不足时要及时补灌,以防砼中断形成缩颈、断桩。 9、如遇饱和土层或砼充盈系数小于1.0的桩,以及怀疑有缩颈、断桩时,可采用反插法施工,反插法施工应符合下列规定: 1)流动性、塑状淤泥土层不宜采用反插法施工; 2) 反插1-3次,反插深度0.3m---0.5m 3) 桩管内应至少保持2m以上高度的砼,或不低于地面,并随时向桩管内填加砼,以保证桩管内的砼高度。
2011-05-16 14:49:46
-
定位放线 → 桩机就位 → 沉管成孔 → 吊放钢筋笼 → 灌注、拔管 → 成桩 → 验收
2011-05-13 16:15:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看