• 砌体加筋植筋搭接长度6.5和12

    构造柱采用植筋,直径10和12mm粗,搭接长度是多少,砌体加筋6.5采用植筋,搭接长度是多少
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱绑扎搭接长度1.6La,且≥500mm。 砌体加筋搭接长度1.2La,且≥250mm.

    2011-05-13 17:23:15 

  • 你好,只能告诉你搭接长度是la 要根据砼标号来确定的

    2011-05-13 17:14:59 

  • 设计里面会有要求的

    2011-05-13 17:32:34 