kenneth 2011-05-13 17:16:32 | 广东省 其他专业 | 1223查看 4回答
配线如何套定额
电气配线 BVV-5*10 数量120 米 [工作内容] 1.管内配线 请问上面这个清单如何套定额(广东省2010定额),是否按10mm2 5根单线工程量600米来套用定额,然后将主材设置为BVV-10电线,或者将定额的消耗量除以5主材设为BVV-5*10,以上哪种做法正确,并请给出具体定额编号
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以上都不正确。 这是一根5*10的电缆
2011-05-13 17:34:51
-
是5芯电缆安装,单芯截面积10,你可以电缆安装定额,3芯的然后上调系数的
2011-05-13 21:35:17
-
塑料铜芯电缆,按一根计算乘以1.025
2011-05-14 08:28:01
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看