• 基础层剪力墙层高1米的钢筋和负一层(层高4米)的钢筋量不成比例是什么问题

    框架结构基础层剪力墙层高1。5米和负一层的(层高4米)钢筋量不成比例,基础层1米量是负一层的50%,会在那里出现问题?基础是独基和条基,条基(0。5米)上面是1米剪力墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你说的情况新建了个工程试验了下,情况和你说的很接近。虽然没有到50%,但也接近。这是正常的,你要看你剪力墙钢筋的级别,虽然基础层只有1.5米高,但是基础层剪力墙是要算插筋的、还有弯锚,如果钢筋是搭接的话,那这些搭接的长度也是很大的量的。而-1没有搭接没有锚固,所以我认为,如果你的钢筋信息构件什么的都是正确的话,出现你说的情况是正常的。

    2011-05-13 23:48:36 

  • 框架结构基础层剪力墙层高1。5米和负一层的(层高4米)钢筋量不成比例,基础层1米量是负一层的50%,会在那里出现问题?基础是独基和条基,条基(0。5米)上面是1米剪力墙 你问的问题是什么意思,你如果做预算的,我建议你按照图纸的信息抄到软件里就行,钢筋量不成比例那是设计的事,我认为你没有必要去考虑,这只是我的建议。

    2011-05-14 11:40:03 

  • 你的剪力墙的底标高和预留筋之类的

    2011-05-13 21:45:11 

  • 是光剪力墙还是整个楼层不成比例

    2011-05-13 21:45:47 

  • 通常情况基础层的含筋量要高于上部各层,你这工程虽然基础层层高远小于负一层层高,但基础构件的钢筋直径大、上层的剪力墙钢筋直径小,所以估计也差不多。做工程时细心点,只要别丢了哪个构建没问题的。加油!

    2011-05-14 01:08:44 

  • 没有必要完全成比例呀

    2011-05-14 07:55:33 

  • 框架结构基础层剪力墙层高1。5米和负一层的(层高4米)钢筋量不成比例,基础层1米量是负一层的50%,会在那里出现问题?基础是独基和条基,条基(0。5米)上面是1米剪力墙 你肯定认为1.5米跟4米成了50%的比例有问题,要是2米跟4米你就没有疑问了,你想想看1.5米加上锚固在基础里的弯折长度和同上层搭接的露出长度,这不就够了

    2011-05-14 08:35:35 