31****@qq.com 2011-05-14 00:04:45 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1749查看 5回答
关于锚固长度和搭接长度
我是新手上路,算到锚固和搭接的时候,不知道到底按什么锚固,是混凝土强度,还是其他什么的。有人跟我说最边上的梁里的钢筋都按15d计算,但是这样有的会小于250mm,具体该怎么样?中间的梁,还有主次梁之间的锚固,是按多少?外伸出去的该按多少锚固,比如外伸出去梁的截面是250*350
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、无论是锚固还是搭接均与混凝土强度和结构抗震等级有关 2、梁的锚固取决于支座形式,如果是以框架柱为支座,根据图集要求锚入柱内长度大于等于0.4Lae,且伸至柱对面弯锚15d,同时能直锚就直锚 3、次梁锚入主梁,次梁上铁从主梁内侧开始计算伸入主梁长度通长为La,下铁为12d ******见03G101-1第33、34、54、55、56、57、58、59页
2011-05-14 04:44:25
-
我是新手上路,算到锚固和搭接的时候,不知道到底按什么锚固,是混凝土强度,还是其他什么的。有人跟我说最边上的梁里的钢筋都按15d计算,但是这样有的会小于250mm,具体该怎么样?中间的梁,还有主次梁之间的锚固,是按多少?外伸出去的该按多少锚固,比如外伸出去梁的截面是250*350 算到锚固和搭接的时候是按混凝土强度等级和抗震等级来决定的,搭接还要在锚固的基础上按照搭接的百分率乘以相应的系数,锚固是要根据是什么梁来决定,还有根据你具体的图纸要求,你可以看看图集03g101-1的22页至34页,54至68页。
2011-05-14 07:28:02
-
算锚固和搭接的时候,锚固是以混凝土强度的抗震级配来决定的。 最边上的梁里的钢筋都按15d计算不是很正确,建议你多看看03G101系列图集 中间的梁,还有主次梁之间的锚固,在所不惜3G101-1图集中就有注解 见03G101-1第33、34、54、55、56、57、58、59页
2011-05-14 00:10:34
-
算到锚固和搭接的时候,不知道到底按什么锚固,是混凝土强度,还是其他什么的。 锚固长度是根据混凝土的强度、抗震等级、钢筋的级别来定的
2011-05-14 07:41:51
-
算锚固和搭接的时候,锚固是以混凝土强度的抗震级配来决定的。
2011-05-14 06:41:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看